Какие режимы работы с жки предусмотрены для контроллера? Овен ПЛК73 [Ответы 1]

Какие режимы работы с жки предусмотрены для контроллера?

Овен ПЛК73

Вопрос 723922
User_q723922, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие режимы работы с ЖКИ предусмотрены для контроллера?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Для контроллера предусмотрены три режима работы с ЖКИ: Рабочий режим индикации, Конфигурационный режим индикации и Отладочный режим индикации. Рабочий режим используется для отражения функционирования ПЛК на ЖКИ, вывода данных на экраны и управления с помощью кнопок. Конфигурационный режим позволяет задавать значения параметров конфигурации периферийного оборудования и пользовательских параметров. Отладочный режим необходим для перезагрузки прибора, просмотра кода ошибки и проведения технологических манипуляций с контроллером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482699/46