Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

В таблице 8.1 приведены способы подключения различных устройств к ПЛК160. Например, для модулей ввода/вывода Мх110, панелей индикации и других устройств, поддерживающих RS-485 и протоколы из таблицы 3.2, используется подключение через порт RS-485 с использованием витой пары. Для панелей индикации ИП320, СП270, СП3ХХ и других устройств, поддерживающих RS-232 и протоколы из таблицы 3.2, необходимо подключение через порт RS-232 с использованием кабеля Debug и соблюдением определенных длин кабеля. Также предусмотрено подключение ПК для связи со SCADA-системой через порт Ethernet с использованием кабеля Ethernet UTP Cat 5. Для установки связи с средой программирования CoDeSys используется подключение через порт Debug с использованием кабеля RS-232. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482713/43