![Какие компоненты необходимо включать параллельно катушке пускателя искрогасящую... Полигон МВФ-3М [Ответы 1]](/images/1485016/pimg_2603391.png)
Какие компоненты необходимо включать параллельно катушке пускателя искрогасящую...
Полигон МВФ-3М
Вопрос 724538
Какие компоненты необходимо включать параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку при использовании модуля выбора фазы МВФ-3М? |
Ответы
1
При использовании модуля выбора фазы МВФ-3М необходимо включать параллельно катушке пускателя искрогасящую цепочку, состоящую из резистора R – 51 Ом 1Вт и конденсатора С – 0,1 мкФ 630 В. Также важно обратить внимание на подключение цепей питания катушек контакторов и сигнальных цепей (L1, L2, L3, N) к силовой сети проводами, отдельными от других цепей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602253/2 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством