Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности извещателя... Спектрон 202 Exi [Ответы 1]

Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности извещателя...

Спектрон 202 Exi

Вопрос 726353
User_q726353, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности извещателя с использованием постоянного магнита?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Для проверки работоспособности извещателя с использованием постоянного магнита необходимо: отключить систему пожаротушения и систему оповещения; убедиться, что извещатель находится в режиме «Дежурный» по одиночным вспышкам индикатора с периодом 7 секунд; поднести магнит к корпусу извещателя, чтобы перевести его в режим «ПОЖАР»; после этого отвести магнит, чтобы извещатель автоматически вернулся в режим «Дежурный». При удержании магнита более 10 секунд, индикатор может указать установленный режим чувствительности групповыми вспышками. После проверки не следует подносить магнит к корпусу извещателя повторно в течение 10 секунд, чтобы не изменить установленный режим чувствительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875065/9

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством