Блок проработал чуть более года. Затем просто перестал включаться. Выяснилось что сгорел внутренний предохранитель на 40 А. Вот теперь пытаюсь выяснить почему. Но не могу найти принципиальную схему к POWERCOM Warrior WAR-500A, а самому срисовывать долго и нудно. Если разобраться с поломкой не смогу, впредь, не стану покупать продукцию к которой нету схем в свободном доступе.

Раз производитель плюёт на потребителя и нацелен на то чтобы я, как покупатель, раз в год покупал новый блок - значит пусть и дальше держит свои схемы в секрете.
они мне больше то и не понадобятся. Да и моим знакомым.

Покупать POWERCOM - себя не уважать.

Ответы 2
Aves,
11 лет назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз

Вообще это в отзывы надо было написать. В свободном доступе нету наверне для того чтобы не ремонтировали в левых сервис центрах и использовали фирменные материалы и запчасти.

Лев Усов,
11 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Починил таки. Сдохли оба полевика 50N06. Заменил и всё тип топ. Можно было поставить и на 60 А и на 70 А... да я не стал. Стоят они примерно одинаково - по тридцать деревянными, но пусть уж лучше опять эти сгорят, чем поломку искать. Не знаю на долго ли, но впредь Powercom однозначно брать не стану. У меня ещё APS есть, так ему и лет то уже...  , но пашет без нареканий. А дороже всего на двадцать процентов. Вот и зачем связываться с Powercom? На ремонт больше отдашь... За сим всё. Удачи всем.