![Какие действия необходимо предпринять если устройство контроля сопротивления изо... Hitachi E40 [Ответы 1]](/images/1076221/pimg_1104641.jpg)
Какие действия необходимо предпринять если устройство контроля сопротивления изо...
Hitachi E40
Вопрос 751867
Какие действия необходимо предпринять, если устройство контроля сопротивления изоляции выключается в процессе работы генератора? |
Ответы
1
Если устройство контроля сопротивления изоляции выключается в процессе работы генератора, это означает, что генератор перегружен или подключенный к нему прибор неисправен. Необходимо немедленно остановить генератор, проверить исправность подключенных к нему приборов и/или исправность, перегруженность генератора и необходимость его ремонта. Убедитесь, что устройство контроля сопротивления изоляции включено (находится в положении «ON»). Если оно выключено (находится в положении «OFF»), включите его - загорится контрольная лампа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81611/33 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством