Какие действия необходимо предпринять для проверки качества греющей воды и запра... Protherm Gepard 12 MOV [Ответы 1]

Какие действия необходимо предпринять для проверки качества греющей воды и запра...

Protherm Gepard 12 MOV

Вопрос 776715
User_q776715, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие действия необходимо предпринять для проверки качества греющей воды и заправочной воды?
Ответы 1
Aves, Редмонд
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Для проверки качества греющей воды необходимо отобрать немного воды из отопительного контура, проверить внешний вид греющей воды, удалить шлам из системы при обнаружении осаждаемых веществ, проверить наличие магнетита с помощью магнитного стержня, проверить значение pH отобранной воды при 25 °C. При значениях pH меньше 8,2 или больше 10,0 следует очистить систему и подготовить греющую воду. Для проверки заправочной и подпиточной воды необходимо измерить жесткость этих видов воды перед наполнением системы. При подготовке воды для наполнения системы и ее подпитки необходимо соблюдать действующие внутригосударственные предписания и технические правила. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166928/19