Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

При проверке емкости расширительного бака учитывается начальное количество воды в баке (1% от количества воды в системе отопления или 20% от емкости бака), рабочая разность давлений предохранительного клапана (0,5 бар), предварительное давление расширительного бака соответствующее статической высоте установки над теплообменником, и максимальное рабочее давление (3 бара). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251133/30