Дом из 5 подъездов  в каждом из них по 70 квартир в каждом подъезде установлены... Domofon БУД-485 [Ответы 1]

Дом из 5 подъездов в каждом из них по 70 квартир в каждом подъезде установлены...

Domofon БУД-485

Вопрос 807694
Асхат Ибраев, Редмонд
1 год назад
0 0

Добрый вечер, дом из 5 подъездов, в каждом из них по 70 квартир, в каждом подъезде установлены по буд 430, есть еще общая калитка, туда поставили буд 485, почему то монтажники подключили с начала 5 потом 4 , 3. 2затем 1, в 1м подъезде не работают квартиры от 1-9 именно с калитки, с подъезда работают, затем подключили последовательно 1,2, 3, 4,5, теперь все заработало в 1м подъезде с калитки, но перестали работать именно с калитки, когда звонишь ч калитки буд то трубку поднимают сразу, кто может подсказать в чем может быть дело?

Ответы 1
Klaus, Санкт-Петербург
1 год назад
0 0
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8013 раз

В БУД-485 проверьте перемычку, должна стоять на 400, а не на 300. Кроме того, блок коммутации должен использоваться БК-400, схема его включения на стр. 21 инструкции.