Увеличилось давление горячей воды до 7 ат  при этом давление холодной воды 4 ат... Thermex IF 50 H (pro) [Ответы 1]

Увеличилось давление горячей воды до 7 ат при этом давление холодной воды 4 ат...

Thermex IF 50 H (pro)

Вопрос 869600
Олег Дымбицкий, Новосибирск
11 месяцев назад
0 0

увеличилось давление горячей воды до 7 ат., при этом давление холодной воды 4 ат. В чём может быть причина? сбрасываю смесителем опять растёт до 7 ат.

Ответы 1
Сергей,
11 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 131216, Оценили: 12895 раз

Thermex IF 50 H

внутри нет насоса, как вы замеряли давление воды на выходе

попробуйте разобрать почистить ВН

сменить предохранительный клапан

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством