В помещении пекарни установлена сплит-система sad48d3a energolux кондиционер бры... Energolux Duct SAD48D3-A/SAU48U3-A [Ответы 1]

В помещении пекарни установлена сплит-система sad48d3a energolux кондиционер бры...

Energolux Duct SAD48D3-A/SAU48U3-A

Вопрос 874087
m.service-vent, Казань
1 месяц назад
0 0

Здравствуйте!

В помещении пекарни установлена Сплит-система SAD48D3A Energolux, кондиционер брызжет, при включении получаются брызги, которые сдуваются потоком воздуха из кондиционера, поэтому им невозможно пользоваться. (см. видео)


WhatsApp Video 2025-06-05 at 13.57.52.mp4


Дренажный шланг заменили на новый, по дренажу конденсат уходит, но большая часть конденсата вообще не попадает в дренажный шланг, т.к. сдувается.


Как это можно исправить?

Ответы 1
Сергей,
1 месяц назад
0 0
Гуру, Ответы: 127980, Оценили: 12473 раз

Energolux Duct SAD48D3-A/SAU48U3-A

в помещении пекарни высокая температура

возможно требуется очистка внутреннего блока

причины https://mcgrp.ru/files/viewer/845804/12

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством