Возможно ли подключить на клемму y1 реле рво-08 двух- или трёх-проводной индукти... Меандр РВО-08 [Ответы 1]

Возможно ли подключить на клемму y1 реле рво-08 двух- или трёх-проводной индукти...

Меандр РВО-08

Вопрос 879134
tuzov3754, Москва
2 недели назад
0 0

Здравствуйте. Возможно ли подключить на клемму Y1 реле РВО-08 двух- или трёх-проводной индуктивный датчик?

Ответы 1
Klaus, Санкт-Петербург
2 недели назад
0 0
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8024 раз

Y это управляющий контакт, который замыкается внешним устройством на A+. Соответственно, если индуктивный датчик имеет по выходу реле, развязанное с самой схемой датчика, то можно смело подключать. В других случаях необходимо анализировать схему и дорабатывать её. Удачи!

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Схема подключения