Котел сеул 16 в режиме работы отопление и гвс после набора заданной температуры... Master Gas SEOUL 16 [Ответы 1]

Котел сеул 16 в режиме работы отопление и гвс после набора заданной температуры...

Master Gas SEOUL 16

Вопрос 90203
Данияр,
8 лет назад
0 0

Здравствуйте! Котел Сеул 16. В режиме работы отопление и гвс, после набора заданной температуры начинает часто включаться и выключаться. за 7-10 секунд нагревает, на 18-20 секунд отключается и так повторяется безконечно. Ошибок не выдает. Фильтр втроенный чистый, насос работает, грязевик на входе чистый, прочищены оба теплообменника.

Ответы 1
Костя, Выкса
5 лет назад
1 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 1 раз

Было такое. Сломался трехходовой (контактная группа). Перестал переключать на контур отопления. Гоняет по малому кругу. Быстро нагревается нет снятия тепла с вторичного (гвс ) теплообменика и по температуре гаснет. Замена или ремонт тхк.