Протерм показывает ошибку f23 нагрев производит 3-10 секунд и выключается фильтр... Protherm СКАТ [Ответы 1]

Протерм показывает ошибку f23 нагрев производит 3-10 секунд и выключается фильтр...

Protherm СКАТ

Вопрос 97887
Геннадий, Краснодар
8 лет назад
0 0

протерм показывает ошибку f23. нагрев производит 3-10 секунд и выключается. фильтр проверил. был грязный - заменил, так же.

Ответы 1
Михаил, Екатеринбург
8 лет назад
0 0
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2860 раз

Ошибка F23 — разница температур между подающей и обратной линией превысила максимально допустимую величину
1) Замерить сопротивление на датчиках
2) Проверить скорость работы циркуляционного насоса

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом
Попробуйте наше приложение
Участники темы
2
Ответы
1
Просмотры темы
203
Другие обсуждения
Задать вопрос