При работе котла аристон в трубах чт-ото щелкает пробовали спускать воздух не по... Ariston BS II 24 FF [Ответы 3]

При работе котла аристон в трубах чт-ото щелкает пробовали спускать воздух не по...

Ariston BS II 24 FF

Вопрос 98562
caspervood, Минск
8 лет назад
0 0

при работе котла аристон в трубах чт-ото щелкает пробовали спускать воздух не помогло, что это токое?

Ответы 3
Александр, Минск
8 лет назад
0 0
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз

Щелканье возможно и при перегреве воды, надо проверить настройку газового клапана.

caspervood, Минск
8 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

щелкает в одной комнате на втором этаже

User_r58075, Минск
8 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 0 раз

У меня по началу было тоже в батареях, но воздух спускал много раз через некоторое время, сейчас тишина, попробуйте перекрыть первый этаж, открыть подпитку и спустить воздух ещё раз только при отключенном котле (чтобы вода остыла и котёл не работал на отопление).