Доброго дня. Ситуация такая. Генератор Fubag 8500 3ф, АВР fubag 6600. Торговая точка, много холодильников, общее колличество потребляемой мощности не превышает возможности генератора. Все собрал, отключил сеть, генератор запустился и подключил торг. Точку, через 5-7 секунд все погасло, после подключения сети все включилось, генератор заглох. При повторном отключении питания генератор заводится, но питания на торг точку с АВР нет. Два вопроса - в чем проблема и как её решить? Заранее спасибо.

Ответы 1
Александр, Нижний Новгород
5 лет назад
0 0
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 0 раз

Здравствуйте, Вы посчитали потребляемую мощность, а пусковые токи у холодильников учли- они больше раза в 3-5, поэтому гена и заглох. Питания нет потому что наверняка сработала защита(автомат)- проверьте.