Из-за чего котел может не продавливать всю систему горячая вода ходит по малому... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 4]

Из-за чего котел может не продавливать всю систему горячая вода ходит по малому...

Master Gas SEOUL 14

Вопрос 222157
User_q222157, Сочи
6 лет назад
0 0

Здравствуйте, из-за чего котел может не продавливать всю систему, горячая вода ходит по малому кругу внутри котла, трехходовой исправен, если выставлять температуру около 70 - выскакивает перегрев.

Ответы 4
Игорь, Нижний Новгород
6 лет назад
1 0
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз

Спусти из системы весь воздух , сестема завоздушена !

Андрей, Самара
6 лет назад
2 0
Специалист, Ответы: 25, Оценили: 40 раз

Здравствуйте. Если трехходовой кран исправен, тогда может быть несиправными либо циркуляционный насос, либо забит грязью фильтр, либо забитый первичный теплообменник.

Игорь, Нижний Новгород
6 лет назад
1 0
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз

Промой котел и всю систему , если бы насос не работал выдавала бы ошибку . Так должно быть , а насамом деле? выклучи насос ,а потом включи , послушай роботает ли он !

Игорь, Нижний Новгород
6 лет назад
1 0
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз

У меня на обратки стоит фильтр , я его сам ставил ! Если у тебя тоже есть , промой его !!

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом