Здравствуйте! Живу в доме в Люблино, новостройка 2003 года. Электросеть однофазная 220в?

Ответы 1
Николай Петрович, Юбилейный
5 лет назад
2 0
Специалист, Ответы: 41, Оценили: 68 раз

Вероятно, Вам требуется подключить электроплиту с сети.

Из инструкции по эксплуатации плиты данной модели, имеющейся на этом сайте, следует, что эта электроплита требует подключения к трёхфазной электросети с фазным напряжением 127 либо 220 вольт.

Уже давно в каждый подъезд каждого жилого дома при его строительстве заводится трёхфазная сеть. Некоторые провода этой сети заведены в квартиру при строительстве дома, они представляют собой однофазную сеть данной квартиры. Это подтвердит Вам главный энергетик управляющей компании, осуществляющей управление общедомовым имуществом вашего дома. Вам придётся обратиться к нему с просьбой о подключении вашей электроплиты к трёхфазной сети. В Вашу кухню будет введён дополнительный электрокабель и в ней будет установлена специальная электророзетка.

Полная мощность электроплиты,то есть когда включены все её нагревательные элементы — 7815 Вт. Это очень большая мощность. Не знаю, почему в инструкции по эксплуатации нет хотя бы рекомендации не включать конфорки одновременно с жарочным шкафом.