Установили новый котёл jaguar gtv 24 один раз в 2-3 суток перестаёт греть гвс и... Protherm JAGUAR 24 JTV [Ответы 1]

Установили новый котёл jaguar gtv 24 один раз в 2-3 суток перестаёт греть гвс и...

Protherm JAGUAR 24 JTV

Вопрос 366252
sergey-ryabokonev, Монетный
4 года назад
0 0

Здравствуйте. Установили новый котёл Jaguar gtv 24, один раз в 2-3 суток перестаёт греть гвс и отопление. Держит температуру отопления 25-30 градусов (хотя настроено на 60 градусов). Горелка включается-выключается каждые 30 секунд. Ошибок не выдаёт. Помогает только отключение на 30 минут. В чём может быть причина? Заранее спасибо.

Ответы 1
Петр, Сочи
4 года назад
2 0
Специалист, Ответы: 34, Оценили: 39 раз

Возможно воздух в системе, насос изза этого плохо гонит воду идет перегрев и сразу отключение