Можно ли подключить варочную панель HIC 64401 к трехфазной сети,используя все три фазы? Судя по схеме в инструкции и на самой варочной панели она подключается только к двум фазам.Я не новичок и не дилетант в электричестве, и мне это кажется странным.Внесите,пожалуйста, ясность. С уважением Вячеслав.
Ответы 1
Engineer, Алчевск
9 лет назад
0 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4123 раз

Вполне нормальное явление, когда в 3-х фазной сети подключается нагрузка только к 2-м фазам. Это не является отклонением и довольно распространенная схема подсоединения.
P.S. Большинство промышленных сварочных аппаратов подключаются именно по такому варианту.