Включаю котел - все три автомата а работает только один тэн от первого автомата... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 1]

Включаю котел - все три автомата а работает только один тэн от первого автомата...

Zota ПУ ЭВТ И1

Вопрос 588365
сергей, Находка
1 год назад
0 0

включаю котел - все три автомата! А работает только один тэн, от первого автомата, остальные не греют, хотя все три исправны! В чем причина?

Ответы 1
Сергей,
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 128582, Оценили: 12502 раз

Тены неисправны

нет фазы

автомат неисправен

проверяйте между фазное напряжение на автомате, на тенах

на плате неисправность

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством