![Как осуществляется управление водяным нагревателем? Овен ТРМ1033 [Ответы 1]](/images/1401399/pimg_2122779.png)
Как осуществляется управление водяным нагревателем?
Овен ТРМ1033
Вопрос 593585
Как осуществляется управление водяным нагревателем? |
Ответы
1
Для регулирования температуры приточного воздуха используется плавное управление приводом клапана водяного калорифера. Для контроля обратного теплоносителя используется график Тобр(Тн), который можно задать в меню Меню/Настройки/График Тобр. График может содержать от 2 до 4 точек. Прибор регулирует температуру теплоносителя, контролируя нахождение температуры обратной воды в пределах, заданных параметрами ВРГ и НРГ относительно данного графика. ВРГ = Т обр + Δ обр, НРГ = Т обр - Δ обр. Т обр вычисляется по графику в меню Меню/Настройки/График Тобр, а Δ обр задается в параметрах Меню/Настройки/Калорифер НВ/Обр. вода/Делт. граф/Туст.обр. Прибор также имеет защиту от замораживания калорифера, отслеживая аварийную температуру обратной воды. Для задания аварийного графика коррекции температуры обратной воды следует использовать меню Меню/Настройки/График Тобр/График Тобр Мин. При достижении нижней аварийной границы (НАГ) прибор переходит в аварийный режим Замерз В. НАГ = Т обрАв. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482327/27 |