![Какие меры рекомендуется принимать при отсутствии насоса или при обнаружении вла... Blue Box SIGMA 2002 3.2 [Ответы 1]](/images/1359575/pimg_1946899.png)
Какие меры рекомендуется принимать при отсутствии насоса или при обнаружении вла...
Blue Box SIGMA 2002 3.2
Вопрос 595819
Какие меры рекомендуется принимать при отсутствии насоса или при обнаружении влаги в контуре? |
Ответы
1
Если такого насоса нет или контур был открыт на атмосферу, рекомендуется произвести три цикла вакуумирования. Также необходимо провести вакуумирование при обнаружении влаги в контуре. Для этого нужно подключить вакуумный насос к зарядному штуцеру и выполнить следующие действия: откачать контур до давления не менее 34 мбар, заполнить контур азотом до давления примерно 1 бар, повторить описанное еще два раза для достижения максимального вакуума. Такой способ гарантирует удаление до 99% загрязнений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/427509/86 |