Какие рекомендации по подключению к и8-485? Delta Electronics DVP10SX11R [Ответы 1]

Какие рекомендации по подключению к и8-485?

Delta Electronics DVP10SX11R

Вопрос 599847
User_q599847, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие рекомендации по подключению к И8-485?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Рекомендуется установить нагрузочные резисторы 1200 на ведущее устройство и на последнее ведомое. Для гарантированного качества соединения, пожалуйста, используйте экранированную витую пару (20А №С). Если имеется падение напряжения между точками заземления двух контроллеров, соедините между собой точки сигнального заземления (ЕС), чтобы выровнять их потенциалы и получить надежную связь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477050/10