Как установить параметр 190 для выключения сигнала run при аварийной сигнализаци... Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6 [Ответы 1]

Как установить параметр 190 для выключения сигнала run при аварийной сигнализаци...

Mitsubishi Electric FR-D720S-008SC-E6

Вопрос 604629
User_q604629, Редмонд
2 года назад
0 0
Как установить параметр 190 для выключения сигнала RUN при аварийной сигнализации?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

Для того чтобы при возникновении аварийной сигнализации выключался сигнал RUN, необходимо установить параметр 190 (присвоение функции клемме RUN) на значение '81' (сигнал SAFE2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584843/62