![Какие требования предъявляются к установке и подключению электричества? Comaro LB 18.5-08/500 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Какие требования предъявляются к установке и подключению электричества?
Comaro LB 18.5-08/500
Вопрос 607444
Какие требования предъявляются к установке и подключению электричества? |
Ответы
1
Данная операция должна выполняться исключительно квалифицированным электриком. Необходимо установить защитный выключатель перед входом кабелей в электрический шкаф машины на высоте не менее 1,7 м от пола. Провода должны быть сертифицированного типа и иметь степень защиты не менее IP44. Для выбора сечения кабелей следует руководствоваться указаниями в таблице. Размеры соответствуют стандарту VDE 0100 Часть 430 и 523, при условии запуска по звезде-треугольнику при температуре окружающей среды 30°C и длине кабелей не более 50 м. Минимальное сечение проводов для электрических соединений 400 В составляет 4G10 для магнитотермического выключателя и 4G15 для плавких предохранителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628549/7 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
2
Другие обсуждения
Статьи