Какие меры предпринять для защиты входных цепей прибора от пробоя зарядами стати...
Овен САУ-М6
Вопрос 644335
Какие меры предпринять для защиты входных цепей прибора от пробоя зарядами статического электричества? |
Ответы
1
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482518/13 |