Какие стандартные функции ввода/вывода предусмотрены для установки upc3? VTS VENTUS Compact VVS005s [Ответы 1]

Какие стандартные функции ввода/вывода предусмотрены для установки upc3?

VTS VENTUS Compact VVS005s

Вопрос 645342
User_q645342, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие стандартные функции ввода/вывода предусмотрены для установки uPC3?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Стандартные функции ввода/вывода для установки uPC3 включают следующие элементы:
- Температура приточного воздуха (NTC) - B1
- Температура вытяжного воздуха (NTC) - B2 (опция)
- Наружная температура (NTC) - B3
- Авария «Пожар» (NC) - DI1
- Дистанционное выключение (NC) - DI6
- HMI Advanced терминал (pLan) - RJ12
- HMI Basic терминал (RS-485) - 3-pins (опция)

Также предусмотрен модуль расширения I/O для дополнительных возможностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/893461/10