Как увеличить значение параметра 2-28 коэф форсирования усиления? Danfoss VLT Automation Drive FC-301PK25T2 [Ответы 1]

Как увеличить значение параметра 2-28 коэф форсирования усиления?

Danfoss VLT Automation Drive FC-301PK25T2

Вопрос 650151
User_q650151, Редмонд
2 года назад
0 0
Как увеличить значение параметра 2-28 Коэф. форсирования усиления?
Ответы 1
Aves, Редмонд
2 года назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6327 раз

Чтобы увеличить значение параметра 2-28 Коэф. форсирования усиления и свести рывки к минимуму, необходимо включить режим усовершенствованного механического тормоза (группа параметров 2-3* Adv. Mech Brake) и установить значение параметра 2-28 равным 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/559999/80