Какие требования к подключению управляющих кабелей при установке оборудования? Eaton Powerware DC1-S17D0NN-A20N [Ответы 1]

Какие требования к подключению управляющих кабелей при установке оборудования?

Eaton Powerware DC1-S17D0NN-A20N

Вопрос 650611
User_q650611, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие требования к подключению управляющих кабелей при установке оборудования?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Управляющие кабели должны быть экранированы и скручены. Экран подключается к заземлению (PES) с одной стороны, в непосредственной близости от преобразователя частоты. Для соответствия параметрам ЭМС длина скрученного участка оплетки должна быть минимальной. Оплетку также необходимо защитить от разматывания на противоположном конце управляющего кабеля. Запрещается подсоединять оплетку к защитному заземлению на дальней стороне кабеля. Оплетка на конце экрана должна оставаться целостной и неразмотанной, ее можно закрепить пластиковой трубкой или резиновой втулкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/568365/71

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Схема подключения