Какие параметры отвечают за настройку форсировки момента и пусковой частоты в инверторе?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз

Настройка форсировки момента осуществляется с помощью параметра 01-10, который имеет диапазон настройки от 0,0% до 30,0%. Заводское значение этого параметра составляет 6,0%. Также для форсировки момента используется параметр 01-04, который задает выходное напряжение инвертора. Пусковая частота настраивается с помощью параметра 01-11, который имеет диапазон настройки от 0 Гц до 60,00 Гц. Заводское значение этого параметра составляет 0,50 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/66