Какие причины и исправления возникают при низком давлении испарителя? Daikin Microtech III [Ответы 1]

Какие причины и исправления возникают при низком давлении испарителя?

Daikin Microtech III

Вопрос 653676
User_q653676, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие причины и исправления возникают при низком давлении испарителя?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Причины: 1. Низкая подача воды в водный теплообменник. 2. Нехватка хладагента. Исправления: 1. Увеличить расход воды. 2. Проверить отсутствие утечек хладагента и долить, если необходимо. Последствия: Останов всех контуров, на дисплее появляется символ с колокольчиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656106/61

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством