Причины: 1. Низкая подача воды в водный теплообменник. 2. Нехватка хладагента. Исправления: 1. Увеличить расход воды. 2. Проверить отсутствие утечек хладагента и долить, если необходимо. Последствия: Останов всех контуров, на дисплее появляется символ с колокольчиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656106/61 |