![Какие этапы проходит горелка в цикле запуска? Riello RS 70 t.l. [Ответы 1]](/images/1525719/pimg_2715357.jpg)
Какие этапы проходит горелка в цикле запуска?
Riello RS 70 t.l.
Вопрос 653936
Какие этапы проходит горелка в цикле запуска? |
Ответы
1
Горелка проходит следующие этапы в цикле запуска: 1) Замыкание предельного термостата TL. 2) Включение серводвигателя, который поворачивается вправо до установленного угла. 3) Начало программы автомата горения. 4) Включение двигателя вентилятора. 5) Поворот серводвигателя вправо до красного рычага и переход воздушной заслонки в положение работы на 2 ступени. 6) Продувка длится 25 секунд. 7) Поворот серводвигателя влево до оранжевого рычага и переход воздушной и газовой заслонок в положение работы на 1 ступени. 8) Генерация искры трансформатором розжига и одновременное открытие клапанов на газовой рампе. 9) Плавный розжиг происходит в течение 2 секунд. 10) Выключение трансформатора розжига. 11) Установка воздушной и дроссельной заслонок газа на производительность, соответствующую 1-й ступени. 12) По команде регулирующего термостата TR происходит переход на 2 ступень. 13) Сервопривод переводит газовую и воздушную заслонки в положение работы на 2 ступени. 14) Цикл розжига завершается в точке E. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659680/23 |