![Как регулируется степень перегрева электронного расширительного клапана наружног... Daikin RX10MTL [Ответы 1]](/images/1545848/pimg_2818683.jpg)
Как регулируется степень перегрева электронного расширительного клапана наружног...
Daikin RX10MTL
Вопрос 655336
Как регулируется степень перегрева электронного расширительного клапана наружного блока в системе VRV? |
Ответы
1
Степень перегрева [SH] рассчитывается на основе эквивалентной температуры насыщения при низком давлении (Te), преобразованной из давления, определенного датчиком низкого давления наружного блока (Pe) и температуры, определенной термистором трубопровода всасывания (Te). Степень открытия электронного расширительного клапана регулируется таким образом, чтобы степень перегрева [SH] стала близкой заданной степени перегрева [SHS]. Когда SH > SHS, выполняется коррекция, чтобы степень открытия увеличилась по сравнению с текущей. Когда SH https://mcgrp.ru/files/viewer/707565/31 |