Как регулируется степень перегрева электронного расширительного клапана наружного блока в системе VRV?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Степень перегрева [SH] рассчитывается на основе эквивалентной температуры насыщения при низком давлении (Te), преобразованной из давления, определенного датчиком низкого давления наружного блока (Pe) и температуры, определенной термистором трубопровода всасывания (Te). Степень открытия электронного расширительного клапана регулируется таким образом, чтобы степень перегрева [SH] стала близкой заданной степени перегрева [SHS]. Когда SH > SHS, выполняется коррекция, чтобы степень открытия увеличилась по сравнению с текущей. Когда SH https://mcgrp.ru/files/viewer/707565/31