Что такое безопасное состояние ву и как оно задается? Овен ТРМ10 [Ответы 1]

Что такое безопасное состояние ву и как оно задается?

Овен ТРМ10

Вопрос 673924
User_q673924, Редмонд
1 год назад
0 0
Что такое безопасное состояние ВУ и как оно задается?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Безопасное состояние - это состояние ВУ, в которое оно переходит автоматически при отключении ЛУ, аварии по входу или изменении значений параметров b1-0 и b1-7. Безопасное состояние задается параметрами A1-9 и A2-9: oFF - состояние ОТКЛЮЧЕНО (для дискретного типа ВУ), 4 мА или 0 В (для ВУ аналогового типа); on - состояние ВКЛЮЧЕНО (для ВУ дискретного типа), 20 мА или 10 В (для ВУ аналогового типа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482276/70

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством