Для контроля пламени горелки применяется ионизационный метод. Проверку величины тока ионизации необходимо проводить при запуске горелки и при каждом случае сервисного обслуживания. Причиной снижения тока ионизации может быть несовершенство изоляции, плохое заземление, загрязнение, дефект или неправильная установка электродов в головной части горелки. Неправильное соотношение в смеси «газ/воздух» иногда также может послужить причиной слабого тока ионизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/423878/15 |