Какие шаги нужно выполнить на втором этапе калибровки? Овен ИТП-14 [Ответы 1]

Какие шаги нужно выполнить на втором этапе калибровки?

Овен ИТП-14

Вопрос 708814
User_q708814, Редмонд
2 года назад
0 0
Какие шаги нужно выполнить на втором этапе калибровки?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

На втором этапе калибровки необходимо выполнить следующие шаги:
1) Собрать схему для калибровки напряжения согласно Рис 2.1 а)
2) На калибраторе установить значение +20,0 мА.
3) Нажать кнопку «Sourse ON» на калибраторе.
4) Десятичные точки двух правых разрядов индикатора мигают.
5) Подождать не менее 3 сек и нажать кнопку «М».
6) Убедиться, что показания прибора находятся в диапазоне ±10
7) (точки двух правых разрядов индикатора постоянно засвечены)
8) *Если показания прибора выходят за границы допустимого диапазона, нажать кнопку « » и повторить калибровку. Если после повторной калибровки показания прибора выходят за допустимый диапазон, прибор необходимо передать в ремонт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481885/3