Какие условия были учтены при получении заявленных характеристик генераторных установок? |
Ответы
1
Заявленные характеристики генераторных установок были получены в контрольных условиях в соответствии со стандартом ISO 3046-1: +27 °C, 100 м над уровнем моря, относительная влажность 60 %, или +20 °C, 300 м над уровнем моря, относительная влажность 60 %. Мощность генераторной установки снижается на 4% при увеличении температуры на каждые 10 °C и/или примерно на 1 % при увеличении высоты над уровнем моря на каждые 100 метров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510439/7 |