Как работает регистратор при включении при p1 р2 уставки максимум?
Термотроник АДИ-0-0
Вопрос 711799
Как работает регистратор при включении при (P1 (Р2) уставки максимум)? |
Ответы
1
Регистратор сравнивает текущие показания давления по каналам Р1 или Р2 со значениями уставок Min или Max и изменяет состояние выхода при входном давлении менее Min или более Max. При установке признака «+Отсутствие измерений» в настройках, дискретный выход переводится в состояние «Включен» при значении входного тока менее 3,2 мА или более 24 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542594/8 |