Как работает регистратор при включении при p1 р2  уставки максимум? Термотроник АДИ-0-0 [Ответы 1]

Как работает регистратор при включении при p1 р2 уставки максимум?

Термотроник АДИ-0-0

Вопрос 711799
User_q711799, Редмонд
2 года назад
0 0
Как работает регистратор при включении при (P1 (Р2) уставки максимум)?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Регистратор сравнивает текущие показания давления по каналам Р1 или Р2 со значениями уставок Min или Max и изменяет состояние выхода при входном давлении менее Min или более Max. При установке признака «+Отсутствие измерений» в настройках, дискретный выход переводится в состояние «Включен» при значении входного тока менее 3,2 мА или более 24 мА. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542594/8