Как работает выход в режиме g > max и g < min? Термотроник АДИ-0-0 [Ответы 1]

Как работает выход в режиме g > max и g < min?

Термотроник АДИ-0-0

Вопрос 711800
User_q711800, Редмонд
1 год назад
0 0
Как работает выход в режиме G > max и G < min?
Ответы 1
Aves, Редмонд
11 месяцев назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз

Регистратор сравнивает текущие показания расхода по каналу LIN от расходомера Питерфлоу со значением обоих уставок Min или Max и изменяет состояние выхода при входном расходе менее Min или более Max. При установке признака «+Отсутствие измерений» в настройках дискретный выход переводится в состояние «Включен» при неисправности, выявленной системой внутренней диагностики расходомера, а также при отсутствии связи с расходомером по каналу LIN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/542594/9