Какое значение параметра 03-18 выбирается для разрешения клемм цифровых входов п... ESQ ESQ-A500-021-0.2K [Ответы 1]

Какое значение параметра 03-18 выбирается для разрешения клемм цифровых входов п...

ESQ ESQ-A500-021-0.2K

Вопрос 713478
User_q713478, Редмонд
2 года назад
0 0
Какое значение параметра 03-18 выбирается для разрешения клемм цифровых входов при подаче питания?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Значение параметра 03-18 выбирается в зависимости от требуемого разрешения клемм цифровых входов при подаче питания. Если значение равно 1, то разрешение клемм цифровых входов будет установлено при подаче питания. В этом случае, если функции клемм универсальных цифровых входов до включения питания были STF, STR, RUN и MPO, и соответствующие клеммы цифрового входа замкнуты, то инвертор не начнет работать сразу после включения питания. Инвертор станет работать только после нового замыкания этих клемм. Если значение равно 0, то необходимо закоротить эти клеммы перед включением питания, чтобы инвертор начал работать сразу после включения питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/574593/94

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством