Установите нужное время разгона/торможения в ACC/dEC в группе DRV. Если параметр H70 установлен как 0 (максимальная частота), то время разгона/торможения будет временем, необходимым для достижения максимальной частоты с 0 Гц. Желаемая единица измерения времени разгона/торможения устанавливается в параметре H71. Время разгона/торможения устанавливается на основе параметра F21 (максимальная частота). Например, если параметр F21 установлен как 60 Гц, время разгона/торможения 5 секунд и рабочая частота 30 Гц, то время для достижения 30 Гц будет 2,5 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/79 |