![Какие типы переменных доступны по протоколу modbus и какие адреса регистров соот... Овен ПР200 [Ответы 1]](/images/1401635/pimg_2123691.png)
Какие типы переменных доступны по протоколу modbus и какие адреса регистров соот...
Овен ПР200
Вопрос 723919
Какие типы переменных доступны по протоколу Modbus и какие адреса регистров соответствуют этим типам? |
Ответы
1
Для протокола Modbus доступны следующие типы переменных: bit (01, 02), int16 (03, 04), float32 (03, 04). Адреса регистров ModBus для каждого типа переменной: Для дискретных входов (DI1.DI8) - bit (01, 02) с адресами 1000–1007 (hex) или 4096–4103 (dec). Для сетевых переменных - bit (01, 02, 05, 0F) с адресами 2000–23F0 (hex) или 8192–9200 (dec), int16 (03, 04, 06, 10) с адресами 200–23F (hex) или 512–575 (dec). Для аналоговых входов - float32 (03, 04) с адресами B00, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07 (hex) или 2816–2823 (dec). Также есть универсальные входы с целыми числами, где результат измерения умножается на 10 dp, с адресами B80, B81 (hex) или 2944, 2945 (dec). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482691/38 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи