При активации цепи защиты от пониженного/повышенного напряжения контрольная плата размыкает выходной контактор или автоматический выключатель, отключая нагрузку. Нормальный режим работы восстанавливается с 2%-ной задержкой: контактор автоматически замыкается либо автоматический выключатель снова становится доступным для замыкания, когда выходное напряжение возвращается к уровню ниже +8% от верхнего порога либо выше -8% от нижнего порога номинального диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633335/11 |