Какие действия необходимо предпринять для проверки срабатывания датчика опрокиды... Vaillant MAG PREMIUM RXZ [Ответы 1]

Какие действия необходимо предпринять для проверки срабатывания датчика опрокиды...

Vaillant MAG PREMIUM RXZ

Вопрос 747907
User_q747907, Редмонд
1 год назад
0 0
Какие действия необходимо предпринять для проверки срабатывания датчика опрокидывания тяги у газового аппарата Vaillant Geyser MAG?
Ответы 1
Aves, Редмонд
1 год назад
0 0
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6329 раз

Для проверки срабатывания датчика опрокидывания тяги у газового аппарата Vaillant Geyser MAG необходимо перекрыть дымоход подходящим предметом, запустить аппарат на номинальной мощности и дать ему время работать. В течение максимум 2 минут аппарат должен быть автоматически выключен датчиком опрокидывания тяги. После отключения аппарата датчиком, водонагреватель может быть повторно включен после охлаждения датчика. При неправильном функционировании датчика опрокидывания тяги запрещается дальнейшая эксплуатация аппарата до устранения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/71990/28

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством