![Какие требования предъявляются к качеству воды в системе отопления? Нева lux-8624, двухконтурный с открытой камерой сгорания [Ответы 1]](/images/1185158/pimg_1541144.jpg)
Какие требования предъявляются к качеству воды в системе отопления?
Нева lux-8624, двухконтурный с открытой камерой сгорания
Вопрос 787883
Какие требования предъявляются к качеству воды в системе отопления? |
Ответы
1
Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам: - Водородный показатель РН должен быть в диапазоне от 6 до 8. - Жесткость общая не должна превышать 4 мг-экв/л. - Содержание железа не должно превышать 0,3 мг/л. Если жесткость исходной воды превышает 4 мг-экв/л, необходимо установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор, который обрабатывает поступающую в котел воду, защищая теплообменное оборудование котла от отложения солей жесткости. Полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию котла и приобретается отдельно. Если жесткость исходной воды превышает 9 мг-экв/л, следует использовать более мощные установки для смягчения воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222173/11 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи