![Какие настройки рекомендуются для температуры теплоносителя в подающей линии при... Vaillant vu 242-5 turbo-plus 24 квт [Ответы 1]](/images/1188423/pimg_1609258.jpg)
Какие настройки рекомендуются для температуры теплоносителя в подающей линии при...
Vaillant vu 242-5 turbo-plus 24 квт
Вопрос 788811
Какие настройки рекомендуются для температуры теплоносителя в подающей линии при отсутствии внешнего регулятора? |
Ответы
1
При отсутствии внешнего регулятора, рекомендуется настраивать температуру теплоносителя в подающей линии на вращающейся кнопке согласно соответствующей температуре наружного воздуха. Рекомендуемые настройки: - положение слева (но не до упора) в переходный период: температура наружного воздуха примерно от 10 до 20 °C; - положение посередине при умеренном холоде: температура наружного воздуха примерно от 0 до 10 °C; - положение справа при сильном холоде: температура наружного воздуха от 0 °C и ниже. При настройке температуры, значение указывается на дисплее. Обычно кнопка регулируется до температуры 75 °C. Если максимальные значения отличаются, это может быть настройка специалиста для оптимальной работы системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225751/16 |
Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством
Добавить инструкцию
Заказать инструкцию
Стать экспертом
Задать вопрос
Участники темы
0
Ответы
1
Просмотры темы
1
Другие обсуждения
Статьи