Какие требования предъявляются к установке линейного выключателя согласно руководству оператора Powermax 65/85? |
Ответы
1
Установка линейного выключателя должна выполняться электриком с соответствующим разрешением в соответствии с государственными и местными нормами. Уровень прерывания выключателя не должен быть меньше номинальной длительной нагрузки предохранителей. Выключатель должен иметь одно положение OFF (выкл) и одно положение ON (вкл), четко обозначенные как «O» (выкл) и «l» (вкл). Также он должен быть оснащен наружной ручкой управления, которую можно заблокировать в положении OFF, силовым механизмом для аварийного останова и подходящими плавкими предохранителями с задержкой срабатывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249605/35 |