Какие требования к установке блока предохранительных устройств в соответствии с DIN 1988 и EN 806? |
Ответы
1
Блок предохранительных устройств H должен устанавливаться только в тех случаях, если давление присоединения воды в подключаемой сети превышает 10 бар и не используется редукционный клапан контура ГВС (согласно DIN 4753). Обратный клапан или комбинированный вентиль свободного протока с обратными клапанами разрешается применять только в сочетании с предохранительным клапаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250290/14 |