Потребляемая эл мощность MDV MSR1I-12HRN1 / MOAI-12HN1 [Ответы 1]

Потребляемая эл мощность

MDV MSR1I-12HRN1 / MOAI-12HN1

Вопрос 95420
User_q95420, Воронеж
8 лет назад
0 0

потребляемая эл мощность

Ответы 1
Михаил, Екатеринбург
8 лет назад
0 0
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2861 раз

Потребляемая мощность при обогреве - 890 Вт

Потребляемая мощность при охлаждении - 1000 Вт

Не получили ответ на свой вопрос? Вы можете ознакомиться с онлайн-руководством

Добавить инструкцию Заказать инструкцию Стать экспертом
Попробуйте наше приложение
Участники темы
1
Ответы
1
Просмотры темы
203
Другие обсуждения

Ответы 1

Ситуация следующая: внутренний блок сплит-системы в режимах auto и cool дул как вентилятор, при этом в наружном блоке ни ветилятор, ни компрессор не включались, через некоторое время работы на дисплее внутреннего блока выдавалась ошибка Е1 (отсутствует связь между блоками). Ток приходит на наружной блок. Плату наружного блока очистили, прозвонили (некоторые спайки пропояли (показались немного окисленными)) все норм. После этого вентилятор и компрессор стали включаться и сплит холодит, но через некоторое время отключаются при этом внутренний блок продолжает работать и дует как вентилятор без холода, потом снова вент. и компрессор включаются (иногда не с первого раза) и сплит опять холодит. Периодичность отключения от нескольких секунд до 15 минут днем, а в вечернее и ночьное время становится редким (может около 1 часа проработать, отключился и сразу включиться). Вот такая ситуация, помогите разобраться, что вышло из строя, а то за инвертор ни кто браться не хочет (еле-еле одного электронщика уговорил).
1 неделю назад
Задать вопрос